        對電力電纜做交流耐壓試驗時,為什麽必須直接測量電纜端的電壓?

        發布時間:2022-10-17 03:38:30 瀏覽次數:2414

        1條回答
        回答1
        2022-10-17 03:41:12

          這是因為在電纜交流耐壓時,電纜的電容效應會使電纜端的電壓升高。當電纜充電容量接近於變壓器容量時,這個電壓可升高到25%左右。因此,必須使用高電壓電壓表或經過電壓互感器直接測量電纜端的電壓,使試驗電壓不超過規定值。